土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求教关于最佳氟的充注量

求教关于最佳氟的充注量

发布于:2010-10-09 21:32:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 7 1562 [复制转发]
在一个工况下就会有一个相应的氟的最佳 充注量,在实际操作中,不知各位大侠是怎么确定这个最佳充注量的,我这儿的方法是,用手摸回气口,太热,少了,太冷多了,凭经验觉得温度差不多了就可以了,不知道大家有没什么更好的方法,还有这个回气口的温度达到 多少算是比较合适了呢,是看设计吗,跟设计值一致后就说明达到相应的最佳充注量了?

补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W

[ 本帖最后由 renxingshui 于 2010-10-10 14:05 编辑 ]

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • xxanzhang
    xxanzhang 沙发
    最佳的灌注量是指在毛细管确定的情况下,当毛细管流量变化后其灌注量也是需要变的。
    总体来讲:
    最佳灌注量受排气温度、排气压力、回气温度、蒸发器进出口温度以及压缩机在不同的环温下启动性能共同决定的。
    2010-11-17 16:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    首先确定你使用的什么样的制冷剂;只要温度;压力;电流;和环境温度;你能掌握好;呵呵;就是加注最好的适量制冷剂;;;
    2010-10-14 08:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • 老乐
    老乐 地板
    空调抽真空后把氟利昂液态从低压加入空调待表在五到六公斤时关闭阀门,等待三分钟后开启空调制冷风量调到最大在进出风处各悬挂一温度探头,再慢慢微开低压表阀看到低压表指针有所动即可,这时看两温度计的温差,温差值最大就是你所要的最佳氟的充注量!
    2010-10-12 17:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    像你说的这么小的制冷系统,充注量一般是以回气管的温度、现象、蒸发器的结霜情况等确定,也可按设备标示的加注量充注。
    如同冰箱一样。

    [ 本帖最后由 rczl 于 2010-10-12 07:34 编辑 ]
    2010-10-12 07:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • renxingshui
    版主能否详述下??谢谢了!
    2010-10-11 18:48:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教有关制冷系统启动过程参数变化

20C的水通过蒸发器后变成5C,水流量为20L/h,环境温度20C,想知道制冷系统在启动到稳定的过程中,蒸发压力,温度,冷凝温度压力,吸气及排气温度的变化过程,据我所观察,功率似乎是刚启动时很大,但是慢慢的变小,后又慢慢的变大直到一个差不多的稳定值,个人理解,刚启动时,压缩机运转,在大约十来秒的时间内应该就可以建立起高低压的环境,但是温度并没有达到相应的饱和温度,在蒸发器被带走一定的热量后才建立起相应的蒸发温度也就是说,由于压力的降低,制冷剂的饱和温度很快就低于环境温度,从而制冷剂蒸发吸热,导致制冷剂的温度降到相应的蒸发温度,同理制冷剂不段带走压缩机的热量和导致冷凝器的温度上升到相应的饱和温度从而向环境中放热,不知道有人知道这个大约需要多少时间不,就是温度上升到相应的饱和温度,由于此时水还未达到5C,故负荷要比稳定运时小,所以此时的蒸发温度也比稳定运行的高,然后 再经过一段时间就达到稳定运行了,这时水变成了5C,可是这个动力在哪儿 ,就是为什么再运行一段时间蒸发器就制造更多的冷量了?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10