GCS柜一个出线柜宜装多少出线(模数)为宜?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • peter00007
    peter00007 沙发
    GCS设计时参照MNS隔离通道的做法,也采用了L形垂直母线的设计。由于L型母线是定型的,其截面规格只有一种,且配套的与水平主母线的接头铜套额定电流均为1000A。故而限制了GCS的垂直母线额定电流只能是1000A。如将GCS做成经济型或非标型,则主要的改变之处就在隔离板上,此时垂直母线的额定电流可根据情况配套(铜排截面最大可至6*120,最小为6*30)
    2006-02-06 17:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • xin20019
    xin20019 板凳


    一般样本有这说法,

    不明白,难道说1200的开关就用不了GCS,刚查标准BLOKSET里MT2.0的开关走的100*5的5根垂母,这1000是受什么限制的
    2006-02-06 09:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • dsy123456
    dsy123456 地板


    这个值得学习一下。样本里都没有提到。
    2006-02-05 08:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • peter00007
    peter00007 4楼
    奖励积分5 by wysh 原因:还有1/4的抽屉,呵呵

    回斑竹:标准GCS是没有1/4抽屉的,当然有人将MNS的1/4面板做到GCS里,我也不反对。
    2006-02-01 20:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 5楼


    GCK我们用过100*6的垂直排
    2006-02-01 17:07:01

    回复 举报
    赞同0