请教:关于补偿柜中CT差流接法的接地问题

发布于:2006-01-25 10:11:25 来自:电气工程/成套电气设备 4 1329 [复制转发]
我们厂的补偿控制柜中取A、C项差流用于电容保护

每组电容二次侧接地时 S1,S2哪个接地有区别吗?

现在我们厂如果第一组S1接地 剩下的均是

为什么不能两个交叉接

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • jingshuifo
    jingshuifo 沙发
    这应该就是CT的极性问题了吧,S1 S2接反了极性就反了,那电流方向也就反了.


    学习中!!!!!!!!
    2007-01-15 15:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳
    另外需要注意的是电流回路只能一点接地,,,不允许多点接地,否则 电流通过接地点形成回路,导致测量不准,保护拒动等
    2006-02-01 17:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • peter00007
    peter00007 地板

    一般地,电流互感器接地都是S2接地。
    你的问题与电容自动补偿仪需要检测的参数有关。一般情况下,补偿仪要检测正确的电流、相序,以判断投切的阀值。如果相序不对,就会出现乱投或拒投等情况。
    所以,电流互感器安装时,除进出线(P1,P2)不能搞错,二次侧S1,S2的接法也不要搞错,当然不能交叉接线了。
    2006-01-27 14:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • huntsmens
    huntsmens 4楼
    没人知道吗?

    超级郁闷中
    2006-01-27 08:55:27

    回复 举报
    赞同0