BAF用于处理石油炼制废水,设计进水COD=1000,出水COD=60,但是在实际处理过程中,进水COD=700~800,处理过程中出现了大量的气泡,请问是什么原因?如何处理?多谢!!!

1137119458551.jpg

全部回复(63)

只看楼主 我来说两句
  • jzhang98716
    jzhang98716 沙发
    我觉得泡沫的多少和cod的关系不大,我也正在做baf池的调试,也出现过类似的问题,
    个人分析原因如下:1、曝气量过大;2、进水中的N、P含量较高
    泡沫的出现不会影响cod的去除,只是不便于观察池内情况罢了。
    2009-05-25 09:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • lvqxu
    lvqxu 板凳
    这是我厂的陶粒产品,13837149138李先生 lvqxu@163.com,QQ:16737645
    2009-05-19 23:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • xia_mu
    xia_mu 地板
    是啊,向前辈们学习、致敬
    2009-05-18 11:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • qdxiaokong
    qdxiaokong 4楼
    真的长见识了。讨论讨论真好
    2007-06-12 11:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • liyd
    liyd 5楼
    那几张经典泡沫是百乐克工艺吧,是造纸污水吗?