土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ Turbocor磁悬浮压缩机

Turbocor磁悬浮压缩机

发布于:2010-09-24 18:02:24 来自:暖通空调/制冷技术 64 16295 [复制转发]
小生现在略微接触了此类压缩机。天天在调试此压缩机,所以要是有达人已经接触过这类压缩机我们可以分享下下信息。

背景:Danfoss Turbocor磁悬浮离心压缩机实际上是澳大利亚的Turbocor的品牌,近几年被收购了。
此压缩机是无油,只有一个活动部件既其永磁轴心。 利用CAREL的PLC控制器和自己的控制程序来实现全部的控制。

制冷剂R134A

由于现在造价高,现在向中国出售的水冷,风冷机组不是很多。据小生所知,只有麦克维尔在武汉有一台做了宣传,还有一家澳大利亚公司在北京,香港,新加坡各有少数水冷机组
其水冷机制冷量由:280-3000KW
风冷机制冷量不详,这个星期一要去问问。
我用背景介绍开一个头
希望能得到很多提问
希望我能分享的信息有用

全部回复(64)

只看楼主 我来说两句
  • huangwen23
    huangwen23 沙发
    顶一下下,看看还有没有人可以相互分享下下这个技术的
    2012-05-17 14:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • huangwen23
    huangwen23 板凳
    DTC压缩机有TT300 TT350 TT400 和TT500四种型号。 TT300大致为32000转,TT400大致为28000转。 TT500转速不明。 你说的吸气口上的垂直的管子是压缩机的吸气压力传感器。
    2012-02-28 19:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • huangwen23
    huangwen23 地板
    这是压缩机的部分解体图片
    2011-02-06 07:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • huangwen23
    huangwen23 4楼
    谢谢你的解答... 下次我注意看看
    2010-12-09 16:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • huangwen23
    huangwen23 5楼
    设计大哥.. 45度角让我瞻仰一下. 问个问题啊,你们也都是满液式的吧,你们的制冷剂液位控制是控制蒸发器还是冷凝器的液位啊? 我们是控制冷凝器液位... 还有个问题. 当我下载压缩机历史错误时,大概每次平均有100-150个故障记录. 其中有一项“Generic Bearing/Motor/Compressor Fault”我无法理解, 维修手册里也没有提. 求解~
    2010-12-08 15:37:08

    回复 举报
    赞同0