土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 关于水池设缝的问题 ---希望得到大家的讨论

关于水池设缝的问题 ---希望得到大家的讨论

发布于:2010-09-23 09:49:23 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
大型的水池在超出规范的规定长度时往往需要设伸缩缝,但设了伸缩缝后池壁和底板的计算模型就变了,还考虑到水池可能会漏水的问题,所以现在很多工程都采用后浇带这个办法,但貌似后浇带这个只能解决混凝土本身的伸缩,并不能够解决温度应力的问题,现在有些水池存在漏水的问题有些是因为温度应力这个因素,但我们再计算的时候貌似也没考虑到温度应力的,所以我个人觉得后浇带这个办法并不能很好的有效的解决水池超长的问题的;现在还有一个解决水池超长的办法就是采用UEA加强带的方法,但并不是被所有人都接受的。。。各位**,能不能说说这个后浇带和UEA加强带的异同,或者说说解决超长水池的其它一些办法的。。最好是能较详细的说下在各种解决办法下池壁和底板的计算模型的。。。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tang.yd
    tang.yd 沙发
    楼上那位兄台,你是哪个区块的工人啊!
    2010-12-16 08:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • tang.yd
    tang.yd 板凳
    补偿收缩混凝土和加强膨胀带通过限制膨胀率控制来混凝土收缩变形,但是笔者认为施工质量很难控制,而且万一施工质量出现偏差会影响结构的耐久性。
    笔者曾做了一些不设永久伸缩缝、地上式长度50米以上构筑物水池,完成时间在三年以上的约有百余个,统计发现在冬季或多或少出现过渗水现象的约占60%。
    因而,在近五年,我们达成的一致想法是:长江以南不设缝长度控制45米以内,长江以北控制38以内。