土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高层建筑群消防设计

请教高层建筑群消防设计

发布于:2002-03-15 20:19:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 8 2484 [复制转发]
高层建筑群室内用水量有10l/s,20l/s.选用一组消防水泵流量为20l/s,用一根消防出水管引至各幢,怎样使其中的各幢的流量分别为10l/s,20l/s?是否要分别设置消防水泵?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 小水滴
    小水滴 沙发
    按最大的考虑,在建筑群周围要成环状
    2002-03-19 08:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • baby
    baby 板凳
    如果减压孔板设置在干管上呢?是否有双阀双出口减压消火栓?
    2002-03-19 07:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • xjl
    xjl 地板
    我有些不明白,减压孔板的计算应该和单栓流量和口径有关,与设计总用水量关系不大,计算时可以不用考虑的.
    2002-03-18 22:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • hui121
    hui121 4楼
    我赞同TCH的观点。
    不过我想还可以考虑双出口水泵或是减压消火栓。
    2002-03-17 19:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • wangxianbing1120
    我是一名学生,我是学给排水的 ,而我不知到我出来后干什么的,有没有人指点一二,谢谢!
    2002-03-16 15:06:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.92 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需!工程设计中急需扩展型边墙式喷头

本人在做一个50000平方米高星级标准的宾馆,需要扩展型边墙式喷头资料,哪位大师有,先谢谢啦!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10