土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急需!工程设计中急需扩展型边墙式喷头

急需!工程设计中急需扩展型边墙式喷头

发布于:2002-03-15 20:05:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 6 3220 [复制转发]
本人在做一个50000平方米高星级标准的宾馆,需要扩展型边墙式喷头资料,哪位大师有,先谢谢啦!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • cwm
    cwm 沙发
    谢谢!
    2002-03-25 21:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • 小不点
    小不点 板凳
    今天终于想起将办公室内的产品样本带回家来。
    你要的喷头供应公司:北京永吉安消防设备有限公司。
    地址:Tel:010-61568433;
    Fax:010-61568432。
    型号:ZSTFB/喷头动作温度。
    当喷头工作压力为0.1MPa时,保护面积4.2mX4.5m(进深)
    其它详细资料您可以向上述地址索要。
    2002-03-25 18:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • 南夕
    南夕 地板
    英国的喷宝公司有这种产品,但是具体的现在不太记得了,可以自己查查吧。如果不太记我下次在给你相关资料
    2002-03-24 15:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • cwm
    cwm 4楼
    楼上:
    这是哪里的产品?如何联系?
    谢谢!
    2002-03-24 14:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • lhl891
    lhl891 5楼
    DN20,认证最大工作压力0.116MPa,保护范围6.1X4.88m,离楼板底100~150mm,150~300mm
    2002-03-24 13:25:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助!!关于消防!!

各位兄弟姐妹,笨人晚上要做个方案,关于消防水的水质问题,国家有没有规范规定,也分等级吗?那它的水质要求是什么呢?可不可以用处理后达到排放要求的含油污水作消防水?或者用地下水?请大家帮忙,我明天叫要交,最好帮我发到我的信箱:xsyy@slof.com。我先谢过各位了!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10