系统缺氟,在短期内,吸气温度升高,吸气压力降低,那么关于排气温度,排气压力会有怎样变化,有人说排气会过热,我不太理解,有没有哪位大侠有这方面理论验证多谢了

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • pemrt
    pemrt 沙发
    bz说的节流后干度增加,制冷量减少,我不太理解,在缺氟的情况下,阀肯定是越开越大,到最后起不到节流的作用了,为什么说干度增加?
    2010-09-17 12:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • pemrt
    pemrt 板凳
    多谢了,其实这是一个有增有减得过程,从压焓图上看,压缩过程右移,但同时冷凝压力降低,所以从理论上讲,排气未必升高,但从实际经验来看,排气往往会升高,但我遇到一台机器,冷媒是R410a,排气报过热故障,在通常情况下,排气只有80℃左右,如果报故障,那么压机的温度达到了120℃左右,这让我有点迷惑,我觉得温度有增加但未必能达到这么高,而且当时的吸气温度也差不多27℃,压力0.4MPa,所以我觉得是不是可能是误报,我觉得从理论计算上解决这个问题可能比较困难,不知道bz有没有这方面的经验,帮我判断一下:handshake
    2010-09-17 12:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • pemrt
    pemrt 地板
    但是排气的温度不会受到吸气低压的影响吗?也就是说压缩机在压缩低压高温的冷媒的时候是怎么样的一个过程?
    2010-09-16 20:30:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 93 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!也是关于蒸发温度的

我们的是螺杆双级压缩的氨系统,+2是高压级,-28是低压级,要说-28这个蒸发温度是由库温得来的,那个+2的蒸发温度是怎么得来的?还有就是压缩机上所显示的蒸发温度是由蒸发压力计算的还是由温度传感器测得的.在这个双级压缩的中冷里:-28的排气温度减去+2的吸气温度是不是过冷度啊?望各位前辈们给小弟关注一下,多谢了