我们的是螺杆双级压缩的氨系统,+2是高压级,-28是低压级,要说-28这个蒸发温度是由库温得来的,那个+2的蒸发温度是怎么得来的?还有就是压缩机上所显示的蒸发温度是由蒸发压力计算的还是由温度传感器测得的.在这个双级压缩的中冷里:-28的排气温度减去+2的吸气温度是不是过冷度啊?望各位前辈们给小弟关注一下,多谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
前面说的是对了,但最后那句排气压力会随吸气压力的降低而降低则不一定了。
如果毛细管加长,吸气压力会下降,排气压力会升高。
回复 举报
在缺少工质的条件下运行,压缩机的排气温度在刚开始运行阶段,温度是低于正常工况的:因排气压力较低,质量流量较小,且压缩机本身的温度尚未升高,所以排气所带出的热量也少,排气管升温的幅度也小。
但在运行过一段时间以后,排气温度就会大大高于正常工况:因排气管阶段的制冷剂状态是蒸气,而不是气液共存状态,所以此时的温度并非和排气压力对应的饱和温度。而排气的热量中,一部分是从蒸发器吸收来的热量,另一部分是压缩机在运转运动过程中所产生的热量(比如摩擦)。这部分热量也是通过排气来带出的。当工质缺少,虽然从蒸发器吸收得来的热量已经减少,但由于制冷剂的质量流量大大减少,压缩机本身热量带出就比较困难。时间一长,必然导致压缩机温度升高,排气过热。