土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调水系统自控

空调水系统自控

发布于:2005-12-28 01:13:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人接触一工程设计水螺杆空调机组2台,冷冻水泵3台,全部采用变频控制,冷却水泵3台,采用软启动控制。集分水器之间设置压差旁通阀一个 ,出回水各设置压力传感器各一个,设计要求为适应空调部分负荷运行,当开一台泵时负荷大于85%时由变频器自动控制运行,当负荷低于85%时由压差旁通阀控制运行。当开两台泵时同样是要求当负荷大于85%时由变频器自动控制运行,当负荷低于85%时由压差旁通阀控制运行。冷冻泵控制本人的设想是采用供回水压差控制变频器的运行频率来控制水泵的转速,供回水管网压力不理会。这样能不能行?
负荷的85%这个数值怎么取得?在什么条件下开一台泵?在什么条件下开两台泵呢?是否能根据供回水的压差大小来确定泵的投入,假若开启两台泵后在什么条件下可以减为一台呢?是否是开启水泵多少螺杆制冷机有信号控制水泵控制柜呢?当开一台泵时假若流量不够供回水压差增大还是减小呢?
唉!我也真菜,大家不要笑话啊,小妹在此跪求大侠们指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwenbin98
    xuwenbin98 沙发
    楼主说的"冷冻泵控制本人的设想是采用供回水压差控制变频器的运行频率来控制水泵的转速,供回水管网压力不理会。"这种办法当然是可行的.我做自控设计施工有好多年了,有兴趣大家探讨一下.我的信箱:xuwenbin020205@163.com
    2006-01-12 10:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • lainiao
    lainiao 板凳
    谢谢楼上
    刚接触这类控制 还请大家多指点
    2005-12-30 15:52:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冬天到了,常會出現異常情況"吐出過熱度過低"

工廠有一台詮恩水冷式冰水機RTHB255,冬天到了,常會出現異常情況"吐出過熱度過低",一個小時跳一次,不知道有什麼辦法可以解決?謝謝 ....

回帖成功

经验值 +10