土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬天到了,常會出現異常情況"吐出過熱度過低"

冬天到了,常會出現異常情況"吐出過熱度過低"

发布于:2005-12-28 00:21:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工廠有一台詮恩水冷式冰水機RTHB255,冬天到了,常會出現異常情況"吐出過熱度過低",一個小時跳一次,不知道有什麼辦法可以解決?謝謝 ....

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • huym
    huym 沙发

    你既然说夏天没有低排气过热度出现,那我认为还是冷凝器冷却效果太好了所致。
    你说200PSI作为风扇启动值,有点偏低,建议改成225PSI。但实际上,根据我在2楼给出的冷却水温控制冷却塔风扇更加直接。
    你还是没有告诉我用给你提供的方法1和2试了以后效果如何。特别是方法2,我想应该有效果。
    2005-12-30 08:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • yo0704
    yo0704 板凳
    過熱度常都是在5F以下,就跳了;溫度快要到了,電子膨脹閥開啓度就很小
    ,溫度就沒有辦法拉到設定溫度,主機就不會停機休息,過一陣子就跳機.
    另外高壓要到多少才不會太低,現在高壓到200PSI,風扇就會動,是否還要將壓力拉高呢
    謝謝您^^
    2005-12-29 16:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多