本工程是配电系统为TN-S,由各层竖井的配电箱引出电源到各个实验室,每个回路采用链式连接3至5个实验室屋内的总箱,原设计实验室总开关为3P漏电断路器。因为有单相负荷,漏电合不上。更不幸的是所有的配电箱都加工安装上了。(其中迂回曲折不多说了。)现在要修改设计,甲方和施工方认为换3P+N的漏电微断就可以了,3P和3P+N外观尺寸一致,4P的宽18mm。设计认为要换4P的,理由是《低压配电设计规范》4.5.6。我看了半天不明白。如果换成4P配电箱的二层门全要改,而且有些还要修改安装板。大家帮帮忙,看看真的要改为4P的吗?数量不少,近两百台。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • liwo
    liwo 沙发
    把开关都拉走了,因为有些实验室都交付使用了,我楼上楼下找钥匙累的腿都肿了,今天北京还巨冷,据说有雨加雪,天气跟我的心情一样沉重。我是甲方工地电气负责人,刚做上这个工作就碰到这么大一件事,真是沉重。我还拿回一个漏电开关放在办公室,当作一个警示吧。
    2005-12-02 19:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • liwo
    liwo 板凳
    我用什么理由才能说服设计呢?今天成套厂要来拆开关了,先送到元器件厂改造,后续还要改安装板和二层门。唉唉唉
    2005-12-02 10:22:02