只看楼主 我来说两句可不可以请您解释一下为什么TN S中,4P均可由3P+N代替?
我的理解是如果N线因故断开,三相不平衡的电流可以从PE线上流走?
TN-C则不可以,TN-C-S从重复接地点以后性质应和TN-S是一样的-----4P均可由3P+N代替?
不知对否?请指教........
[ 本帖最后由 alecdu1 于 2008-8-4 13:10 编辑 ]
回复 举报
回复 举报
我的看法是总开关改为4P断路器加一个4位的漏电保护装置(附件)。
3P+N断路器的分断能力不如4P断路器。
回复 举报
回复 举报
另外,4P漏电开关也有仅占4位的,应该装得下。