这里有一个500平方的洗浴中心,其中男浴350平方,女浴150平方,层高3米,请诸位专家给参谋一下,谢谢了。

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    设计不是这么搞的,任何设计方案都是有前提的。市政条件,能源价格、气候条件等等
    2009-11-02 11:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    首先要明确你的档次是什么样的,不可能本来是想接待普通员工的洗浴中心和接待高级会员的高档会所说做的通风空调设计师一样的。
    2009-10-02 13:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • qyj608211
    qyj608211 地板
    在这种情况是要用复合风管,而且内层要贴上铝铂.如果要求高你要考虑湿度的控制.
    2009-09-24 15:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • sxxamaggie
    sxxamaggie 4楼
    我想问一下,如做空调的话,负荷指标为多少?那有着方面的参考.
    2006-05-31 21:45:31

    回复 举报
    赞同0
  • hohodai
    hohodai 5楼
    首先,排风要做好,按照消除室内余湿计算排风量,或按照技术措施浴室排风次数,选择排风量,如果要求高可以送新风,但是新风一般为排风的一半。夏季新风要除湿。
    2006-04-14 10:33:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(24条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 244 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气采暖炉选型要注意的问题

  在采暖炉的选型中,应根据采暖炉的功率和居室内采暖系统的实际情况进行选择。既要使采暖炉能满足居室的取暖要求,使房间能快速达到所设定的温度,又要保证采暖炉卫生热水供给量能满足人们的日常生活、洗浴的要求。因此,在选型中我们应当注意以下几方面:1.采 暖 功 率 : 采暖炉的功率主要为了满足卫生热水需求。在采暖方面,我们只需保证采暖炉的最大输出功率不小于房间的总采暖负荷需求即可。