暖通制冷设备选型
2.61 万条内容 · 228 人订阅
阅读下一篇
新风机设备选型步骤如下: 1、据安装设置选择新风机的形式; 2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则; 根据房间用途、面积、内部人员数量确定合适新风量,按下表进行选择。 新风机组选型风量参数表 每人所需新风量 Q(m*m*m/h) 房间新风换气次数 P(次/h) 一般病房 17-42 一般病房 1.06-2.65 体育 8-20 体育 0.5-1.25
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句回复 举报
4.卫 生 热 水 供 给 量 方 面 :
采暖炉具有两种功能:即能满足居室内采暖的需求,又能提供适温、适量的卫生热水,以满足用户洗浴和冬天用水的需求,在选型时,应充分考虑用户冬天热水的使用需求。
冬季时,由于水的基础水温较低(约5℃左右),在标准温升(Δt=25℃)的情况下,不能满足用户的使用要求;采暖炉在高温升(Δt=35℃)的条件下,采暖炉卫生热水的产率将变小。此时,为获得适温、适量的卫生热水应充分考虑采暖炉的功率。
回复 举报
3.系 统 水 容 量 :
系统内的水加热后膨胀,应考虑系统总水容量在采暖炉膨胀水箱所容许的范围内。
系统内的水被加热后将会膨胀 ,其膨胀的水 均容纳在膨胀水箱之内,如此时系统的水压力超过采暖炉的安全放散压力,采暖炉将实行自动放散。此种情况下,当系统水温降低后,水的容积变小压力降低有可能出现系统压力不够而影响采暖炉的正常运行。
回复 举报
2.流 量 、汞 压 :
采暖炉为采暖系统中的一部分,进行系统设计和采暖炉的选型当中,在考虑采暖炉提供的采暖水流量能满足居室内的采暖需求同时,应使采暖系统 形成的阻力不超过机器内部本身循环泵在此流量下所提供的泵压。(见采暖炉循环水泵流量/压力曲线图)
注:采暖炉之上采暖系统的物理高度与水泵的压力(扬程)没有关系。因为采暖系统 是密闭系统,系统高度所造成的压力同时作用在泵的两侧并使其相互平衡,这与水用泵送入冷却塔之类的敞口水箱并不是同一回事。