常规要求流经离心式冷水机组的冷冻水是定流量,现如果该流量是可变的话(在冷机允许的范围内),对冷机的制冷量或COP有影响吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • david_rong
    david_rong 沙发
    至17楼huym: 有同感,有不少的节能公司之绝招是水泵变频,什么2次方,3次方的节能公式,他们对变流量会给整个系统带来的变化(危害性)根本没有考虑。采用一次泵变流系统代替通常的一次泵定流系统,我个人认为应考虑如下几点:
    1.冷机侧冷冻水流量的变化是否会明显地造成冷机制冷效率的降低?
    这个问题大家在以上的讨论中大致可知:如注意一些限制条件,冷机的制冷效率变化应与定流量系统相差不大。
    2.一次泵变流量系统与定流量系统相比,冷冻泵为什么可以降低转速使节能?是不是节省了定流量系统中的走旁通水量所需消耗的水泵电能?这个问题我十分想得到指导。
    3.如第2个问题可被正确回答,那么根据所节省的水泵电能与变流量系统初投资的比较,可计算出投资回报率。10年以下可以考虑,20年的话一次变流量系统就没有意义了。
    您的大温差方法是一个研究方向,可单独发起话题,一定会有不少兄弟与您讨论。
    2005-11-27 22:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • david_rong
    david_rong 板凳


    您的观点我十分赞同。尤其是水力平衡问题要完美解决有难度。
    一次泵变流量系统也必然使对冷机外围设备的控制变得复杂,可靠程度也会下降。那么,该系统的优点到底是什么呢?节能(我想只能是节冷冻水泵的电能)?
    2005-11-26 20:56:26

    回复 举报
    赞同0