新手请教:1地下室墙长也要满足<8M的要求吗?如开洞,防水问题,挡土问题怎么解决,在外面另设挡土墙吗?
2如果地下室顶板可以做为嵌固层,是不是地下室墙长不受<8M限制,可做通长的墙?
3挡土墙计算依据什么规范?

谢谢各位老大

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • santa_lin
    santa_lin 沙发
    挡土墙规范:
    《水工挡土墙设计规范》(SL 379-2007)
    2008-01-10 09:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • bofei_2000_2000
    pkpm用户使用手册上有说明,地下室的模型简化按照第一层的洞口进行简化,在施工时仍然按照不开洞口处理。
    2005-11-25 08:48:25

    回复 举报
    赞同0