土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 在伸缩缝处地下室外墙是否应连在一起
两个带地下室的框架,中间用温度缝脱开,缝宽150,地下室外墙为钢筋混凝土,在伸缩缝处地下室外墙是否应连在一起?地下室顶板是否也伸缩缝处连在一起?请教

全部回答(12 )

  • cmg_saint

    温度缝可以不断开,但要采取构造措施防裂。太长了也要考虑施工缝预留位置。
    2006-03-18 20:43:18 来自 PC 评论 举报
  • cjm3456
    若仅为伸缩缝,地下结构受温度影响较小,可以不断开,断开反而防水不好处理
    2006-03-18 13:33:18 来自 PC 评论 举报
  • xingchengguo001
    一般都是通过设置后浇带来处理此处的伸缩啊
    主要的伸缩是在前期啊
    我都施工了几个这样的工地了啊
    2006-03-17 23:44:17 来自 PC 评论 举报
  • 到天涯流浪
    伸缩缝处的基础(地下室顶板)没有必要断开。断开了反而会填滥子。
    2006-03-07 16:57:07 来自 PC 评论 举报
  • zkp22
    看看规范
    2006-03-07 14:59:07 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(12条)