土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 车间温度相对湿度控制

车间温度相对湿度控制

发布于:2010-08-02 15:27:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 38 4416 [复制转发]
大家好
请教个问题
有个车间要求24度以下 相对湿度70以下
我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢
(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)

[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • ecan000
    ecan000 沙发
    你这个茶叶车间是什么工序的车间,也就是说确定一下散湿量。

    按照你的说法应该是一个散湿量很大的车间。
    如果散湿量不大的话,一般说来,24度相对湿度小于70%是不需要再热的。

    可能我告诉不了你直接的结果,但我可以给你讲解计算的方法。
    先求出散湿量,把茶叶近似当成敞开水表面。根据散湿量,根据设计风量求出送风露点温度。露点温度与室内温度的显热负荷(风量*温差)-室内最小显热负荷(仅计算设备和照明)即为再热量。电加热管按照1:2:3设置,比较好控制。
    2010-08-30 09:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • weihuawen_1983
    我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机
    2010-08-29 15:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • weihuawen_1983
    五楼 能告诉我你的QQ号码
    2010-08-29 15:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • fac_1004
    fac_1004 4楼
    120KW的20%是44KW????不要乱教人家好不!!!
    2010-08-26 16:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • hfziqing1101
    按照焓湿图办事
    2010-08-19 11:53:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(38条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 273 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!这样布置大概要多少送风量??

求助!这样布置大概要多少送风量??管道用的是那种软管,口径:300mm。风口400*400.不安装过滤器。在风口下感觉有风就行。大概0.5米/S的风速吧。做台风柜送风,大概要多少风量的风机能满足要求,谢谢。管道总第约30米,风口间间隔大概是5米一个。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10