土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助!这样布置大概要多少送风量??
求助!这样布置大概要多少送风量??
管道用的是那种软管,口径:300mm。风口400*400.不安装过滤器。在风口下感觉有风就行。大概0.5米/S的风速吧。做台风柜送风,大概要多少风量的风机能满足要求,谢谢。
管道总第约30米,风口间间隔大概是5米一个。

54.jpg

全部回答(5 )

  • ysyeagle118
    1.用软管送风也是可以的,现在好多低成本的小工程都是接的软管送风。
    2.不安装过滤器的情况下风速才0.5m/s,那你需要的风量很小了,不知道风口总数量,没法算
    2010-08-04 09:40:04 来自 PC 评论 举报
  • linxu019
    高论
    2010-08-03 22:56:03 来自 PC 评论 举报
  • hq0701
    现在东莞深圳一些工程公司都是用软管来做了。
    2010-08-03 08:23:03 来自 PC 评论 举报
  • iorychan
    软管上用四通?
    2010-08-02 17:15:02 来自 PC 评论 举报
  • suncityyang
    不怕软管吹爆吗?建议你主管用铁皮,支管用软管,多少分量不是根据你采用什么形式的风管来确定的,而是根据冷量、房间换气次数等来确定的
    2010-08-02 16:45:02 来自 PC 评论 举报