求助!这样布置大概要多少送风量??
求助!这样布置大概要多少送风量??
求助!这样布置大概要多少送风量??
管道用的是那种软管,口径:300mm。风口400*400.不安装过滤器。在风口下感觉有风就行。大概0.5米/S的风速吧。做台风柜送风,大概要多少风量的风机能满足要求,谢谢。
管道总第约30米,风口间间隔大概是5米一个。
发布于
2010-08-02 14:35:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ysyeagle118
1.用软管送风也是可以的,现在好多低成本的小工程都是接的软管送风。
2.不安装过滤器的情况下风速才0.5m/s,那你需要的风量很小了,不知道风口总数量,没法算
2010-08-04 09:40:04
来自 PC
评论
举报
linxu019
高论
2010-08-03 22:56:03
来自 PC
评论
举报
hq0701
现在东莞深圳一些工程公司都是用软管来做了。
2010-08-03 08:23:03
来自 PC
评论
举报
iorychan
软管上用四通?
2010-08-02 17:15:02
来自 PC
评论
举报
suncityyang
不怕软管吹爆吗?建议你主管用铁皮,支管用软管,多少分量不是根据你采用什么形式的风管来确定的,而是根据冷量、房间换气次数等来确定的