土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于高供高计对变压器定补的讨论

关于高供高计对变压器定补的讨论

发布于:2010-07-26 20:51:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问题提出及意义:
高供高计,对于新装变压器的用户一般在头几个月(试产状态等原因)负载很小或者长时间空载的时候,基本上存在功率因数低于供电要求的0.9而被罚款(利率调整金为正)的情况。为减少客户此部分的电费,整对变压器的损耗,解决方案有:
1.高压侧进线补偿(综合考虑费用及诸多现实问题不在讨论范围之内)
2.高压侧取样 虽然是高压侧取样还是需要针对不同容量的变压器选择不同大小的电容器(还是不方便,也不作讨论)
3.在低压侧手动投入或者固定安装一定容量的电容器来补偿变压器的无功损耗,来提供月平均功率因数。
问题:如果电容器过大或者过小,会造成过补或者欠补,两者都会导致月平均功率因数低。如何针对变压器选择合适容量的电容器呢?

计算变压器无功损耗的公式为:(来自工业与民用配电设计手册)
变压器无功损耗.jpg
我们就根据这个公式计算出来的变压器的无功损耗来确定低压定补的补偿容量是否合适合理呢?希望有经验的同行不吝赐教。

变压器无功损耗.jpg

全部回复(155 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发

    其实我问的问题就是:在低压侧补偿一下--补多少的问题
    2010-08-08 07:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳

    300千乏?是不是打错了?
    2010-08-08 07:33:08

    回复 举报
    赞同0