正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 401 人订阅
阅读下一篇
ABB S5 630A PR211 整定系数0.7 出线电缆150 VV22 5芯 600米, 在400米处经10余分钟,电缆出现严重烧毁10余米!但断路器未跳! 事故后断路器测试正常.那问题出在哪呢?请高手赐教!变压器:SCB9-1600KVA我估算400米处三相短路电流约为2.9KA,不知是否误差过大?因为此开关无单相短路保护.但2000多安的短路电流也足以使短路器跳闸呀!(电缆烧毁部分已完全熔化,应为三相短路.)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板