只看楼主 我来说两句保护整定设置的同时,应根据其规范要求的灵敏系数进行设置
一般过流\低压保护灵敏系数取1.5(零序或负序方向除外取2.0),但速断保护、众联差动保护系数取2.0
也就是说,Kl=Iz" / Iop 灵敏系数就等于短路电流的最小值,如多相短路则取两相短路最小值。中性点不接地系统,取单相接地电容电流最小值。正常220/380中性点直接接地的,取单相接地电流最小值。
如上题,我们怎么取呢?(这里短路肯定是速断先动作了)
根据规范要求,变压器、线路和电机中的电流速断保护灵敏系数不小于2。也就是说,保护装置一次侧动作电流应取两相短路电流最小值再除以2。因为是灵敏系数最小值,故我们所取的一次侧动作电流应再小一点。如果这点两相短路电流最小值为2.6KA,那么由灵敏系数要大于2,我们可知道此时保护一次动作电流为
2600/2=1300 1300/630=2 这两道公式,最后的2即为速断保护整定倍数。如果我们取整定倍数1.5倍,那么一次侧动作电流为1.5*630=945 2600/945=2.7(左右) > 2.0 (也符合规范要求的灵敏系数)
(当然,此题给出的具体线路末端负荷不清楚,故短路电流值尽供参考)
这是个老帖子,我看没人写的那么详细,故把问题与当中计算进行详细化,以便新手门学习参考。如果解答不当的地方尽请提出,大家一起商量。
回复 举报
回复 举报
如果按无穷大,低压侧的短路电流是不衰减的,线路与变压器的阻抗很小的,所以短路电流较大。
我们算算400米处的短路电流值:
根据已知参数变压器阻抗(归算到400V侧) RT=0.69 XT=5.96 线路阻抗 RL=0.192x0.4=0.0768 XL=0.032
算三相短路电流时候我们只需算这些了。那么短路电流有效值可按以下计算,实际值可能偏大,因为可能中间有母线及其他阻抗。
至短路点的总阻抗:R=0.69/1000+0.0768=0.078 X=0.032+5.96/1000=0.038
I"=CUn/sqrt(3)/Zk=1.05x380/1.732/sqrt(0.078^2+0.038^2) =2655A = 2.6KA
我们不看断路器,我们看看你选择的PR211P脱扣器的工作特性:
过载长延时:I1=0.4-0.4-0.6-....-0.9-0.95-1.0*In 其动作时间可有:T1=3S,6S,12S,18S。
短路瞬时动:I3=1.5-2-4-6--8-10-12*In 其动作时间:瞬间
1、你所说的那0.7倍应该是过载长延时整定在0.7倍,动作电流441A,但动作时间是多少?最少3S,此时线路早烧了。。
2、短路瞬动动作电流整定倍数是多少呢?
把元器件都摆这边了,参数都放这边,短路电流参数等一放到这边,道理很快就明白了。
线路烧坏的可能原因有:
1、过载长延时是保护不了线路短路的,动作时间最小是3S。它只能作过短时的过负荷保护。
2、短路瞬时脱扣器整定倍数太大了,应该根据短路电流来整定,此案例的整定值应该根据600米线路的末端处的短路电流来整定就可以保护到整个线路了。
假如我们所算的短路电流2.6KA就为末端处的短路电流,那么瞬动脱扣器的整定倍数应为。2655/630=4.2倍,所以我们应该取次一级的,取4倍的额定电流。
那么,即使线路末端短路,此脱扣器都可以保护了。
看到这么多人的回答,都不知道他们回答个什么所以然,故为了新人学习,我把此案例出现的情况作了如上具体分析,仅供新手学习参考。
回复 举报
问题二、开关整定值得 630X0.7=441A 你电缆怎么能承受得了?查查150电缆才能容多大电流,不烧才怪。
归集一句话,整定值太大了。
回复 举报