断路器为何不动作?

发布于:2005-10-12 15:02:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
ABB S5 630A PR211 整定系数0.7 出线电缆150 VV22 5芯 600米, 在400米处经10余分钟,电缆出现严重烧毁10余米!但断路器未跳! 事故后断路器测试正常.
那问题出在哪呢?
请高手赐教!
变压器:SCB9-1600KVA
我估算400米处三相短路电流约为2.9KA,不知是否误差过大?
因为此开关无单相短路保护.但2000多安的短路电流也足以使短路器跳闸呀!(电缆烧毁部分已完全熔化,应为三相短路.)

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • xianliangli
    xianliangli 沙发


    能不能说具体点,哪个设计手册?
    2005-10-21 08:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • xianliangli
    xianliangli 板凳
    单相短路电流的计算:
    1、变压器单相等效电阻和电抗;
    2、相线与N线(或PEN,PE)的短路回路的电阻和电抗;
    3、过电流线圈的阻抗;
    4、电流互感器一次线圈的阻抗;
    5、开关触头的接触电阻。

    其中1、2项是如何确定的,请高手赐教!