土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 送不起电的问题

送不起电的问题

发布于:2010-07-02 15:49:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电
之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退
出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • hahawuji
    hahawuji 沙发
    线路送成功后,一台一台送主变都成功。
    2010-07-05 15:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • hahawuji
    hahawuji 板凳
    2楼,先谢谢你的指导。当我学习保护整定计算的时候,CT变比是给定的,没说怎么选用的。我还是没明白你说的意思。你选用大变比的CT时,保护的整定值还不是也变小了?励磁涌流反映到保护的二次值和
    保护的整定值都变小了,没多大的意义呀?知识有限,是这么理解的。别烦我呀:(
    2010-07-05 09:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多