35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电
之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退
出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!

全部回复(52)

只看楼主 我来说两句
  • yan0676
    yan0676 沙发
    朋友你得从你们区域主接线图去看和分析原因啊,如果你的跳闸总站也是35kv级的变电站,不仅是楼上朋友们分析的是整定有问题,还有你的一次设备选型也有问题。当然更重要的是你的这条线路上有电源点(发电站),你们会盲目送电操作,不是按照规范进行的吗?这样太危险了朋友!!!!!!!!!
    2010-07-21 05:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • leenox1111
    leenox1111 板凳
    根据楼主提供的情况,有可能是励磁涌流造成的。但速断保护动作很难理解,建议重新计算速断保护定值,个人感觉是定值取小了。
    2010-07-20 23:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • sunwei7980
    sunwei7980 地板
    计算速断定值小了,你是不是还要加一个限时速断保护,但要下级配合时间,以及定值计算
    2010-07-19 15:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • ykx1982
    ykx1982 4楼
    不懂!
    2010-07-18 14:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • ling0321
    ling0321 5楼
    努力学习中
    2010-07-17 19:57:17