土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 流量计装在阀前还是阀后??

流量计装在阀前还是阀后??

发布于:2005-10-05 14:00:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
如图,在水箱顶部从供水主管(DN300 0.4MPA )引供水管给水箱补水.补水管直径DN150,分别装手动蝶阀 电动蝶阀 流量计 手动蝶阀
流量计能满足前5后3的要求.
但业主说流量计不准,理由是,流量计应该装在电动阀前面.保证补水管总是满流的状态.
但我觉的,流量计前后距离能够保证,而且电动阀只有全开和全关两种情况.业主说的问题应该不存在.大家有什么高见,给点意见,
谢谢了!!

1128492046378.jpg

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • tingj101
    tingj101 沙发
    呵呵,业主,为什么不能比我专业呢??
    拿钱比我多,公司比我好??
    呵呵,啊Q一下!!
    2005-10-19 23:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • tingj101
    tingj101 板凳
    把水箱入口处的蝶阀开度减小,流量计前面的蝶阀全开.这样作了以后,
    这两天,业主那边说,流计计基本准了.
    看来问题,在管道不满流.电动阀和流量计的位置搞反了.
    但业主这对减小水箱入口处蝶阀开度的做法不肯接受,执意要把电动阀,换到流量计后边.
    又要花钱喽~~~
    2005-10-17 19:12:17