我想请教各前辈:
我(甲方)现有一变配电设备进场安装(干变,高低压屏等),但不知设备进场时通常
需要哪些交接手续,《电气设备交接试验标准》GB50150是在什么情况下使用。我
是菜鸟,还望各位指教。

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • klmyyong
    klmyyong 沙发
    现场试验交接:图纸、检验说明书、随带附件、文件清单、设备清单、产品合格证书
    2006-11-03 10:43:03

    回复 举报
    赞同0
  • thinkman
    thinkman 板凳
    现场试验交接:图纸、检验说明书、随带附件、文件清单、设备清单、产品合格证书、
    2006-10-25 11:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • yutian873
    yutian873 地板
    有一大堆的试验要做的.配电柜、高低压柜、配电屏、变压器、电缆分支箱、计量箱等接地电阻、跳闸试验等合起来的资料有四十公分高的。
    2006-10-23 22:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • xhq52513544
    变压器做耐压,变比,绝缘等试验
    2006-10-05 09:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • tingyuxuan520
    要做绝缘实验,看设备有无漏电\接地等问题,随设备来的合格证,出厂检测报告,随机附件,等
    2006-09-30 13:22:30