土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 为什么水泵软接会被吸扁

为什么水泵软接会被吸扁

发布于:2010-05-25 14:48:25 来自:施工技术/暖通工程施工 66 19779 [复制转发]
自己搭建了个试验台,水泵选用的是24m扬程,86m3/h。冷却水系统算是开式系统,用水箱两侧连接冷却水供回水。水箱上供回水管口高差有1米。运行时水泵入水口侧软接被吸扁导致水量不足。
请问各位高手帮忙分析哈如何会出现水泵入水口软接被吸扁的想象。吸扁按道理是负压造成的,
进水口距离自由水量大约1.2米高差。由于水泵两端没装压力表,观察不到压力状况。水泵配电电流表坏了看不到实际电流值。郁闷

整个冷却却水管路带设备总压损没仔细计算,估计可能不到20米。

是不是水泵功率过大,或者软接头(上海松江的1.6MPA)质量不行。

全部回复(66)

只看楼主 我来说两句
  • cof1577010678311

    在2个项目上碰到过,一般水泵进水口要求4m水柱,这个很难达到。清理过滤器或检查软连安装质量没有凑效。软连接直接换成不锈钢波纹软连即可。

    2020-02-27 17:32:27

    回复 举报
    赞同1
  • adingkgb
    adingkgb 板凳

    这样做,虽然软接不会吸瘪(软接处属于正压),但水泵的直接吸入口可能依然是负压。
    2010-07-15 01:12:15

    回复 举报
    赞同1
  • 一夜江湖之路人

    水泵扬程和流量还是得按计算来  每个设备按3-4米水头足够了,一个小试验台的话估计是你的泵选大了


    2019-12-18 09:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • cof1574569095735
    巩义市济沧管件厂专业解决离心泵进口橡胶软接头吸扁现象。
    2019-11-24 12:24:24

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • ml25324217
    ml25324217 5楼
    遇见过一次这种情况,当时分析最终原因是进水泵的管径小了,流速过快 而且水来不及供应,就导致吸扁了。而且你的扬程也扁大
    2012-04-16 23:38:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(66条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水无缝钢管可以不用三通,直接开孔吗

我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗压力能满足要求,不会渗漏吗请各位高手帮[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10