我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,
问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗
压力能满足要求,不会渗漏吗
请各位高手帮


[ 本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑 ]

全部回答(52 )

  • 苦币青年
    可以直接开个挖眼的三通,试压没问题就行。不过你100米的层高,算上水泵的压头,你的工作压力应该在1.5MPa左右,根据规范你可能要试压到2.0MPa。注意别把末端的风盘等设备打爆了,哇哈哈。不知道你们的设计师师怎么想的。
    2016-11-11 18:01:11 来自 PC 评论 举报
  • luotao0920
    我们这里是直接开孔,但是焊接的时候不能把直管伸入到开的孔里
    2016-11-02 16:37:02 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师92274
    20的管会用无缝的吗,一般不是镀锌管吗,和设备连接不是要套丝的吗
    2016-11-02 14:34:02 来自 PC 评论 举报
  • 飞也飞不走
    写的很好,受教了
    2016-10-19 14:34:19 来自 PC 评论 举报
  • lflin1987
    一般50以下的用焊管的多,无缝管确实有点浪费了。
    还有开孔的话像空调水管道属于压力比较低的,还是可以的,注意开孔尺寸和管道比例就行,一般开孔主管要比支管大两个规格以上,比如在200的管道上开孔,基本100以下就没有问题,100的话基本都是成品三通。
    还有就是开孔的焊渣如果较多掉进管道内的话,对系统的后期影响很大,所有开孔要注意尽量避免。
    2016-03-01 14:58:01 来自 PC 评论 举报