土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 还是地暖设计间距问题?

还是地暖设计间距问题?

发布于:2005-09-04 17:58:04 来自:暖通空调/采暖供热 8 1897 [复制转发]
地板采暖规范有附录是--单位地面面积的散热量和向下传热损失
PEX单位地面面积的散热量和向下传热损失是什么意思啊?是由这个数据查管间距吗?怎么查?如果是30平方米的房间,热负荷是2100W(供回水是55-45,室内温度是18)间距是250的时候-161.0单位地面面积的散热量39.5的向下传热损失 间距是200的时候176.0单位地面面积的散热量40.5向下传热损失 间距是150的时候192.0 单位地面面积的散热量40.9向下传热损失
大家能告诉怎么选吗?如果150的合适的话,那100的更合适了啊?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • guolei12344
    guolei12344 沙发
    我也是这么认为,初了顶层,其他的向下热损失是个双向的。那只要单位面积的散热量了,我门的估算热负荷是80W/M2-----你看下我传上去的资料可以选择在(供回水是55-45,室内温度是18)时候随便的一个间距了,300的间距的热损失还超过80了那,是这么回事把?
    2005-09-05 11:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • guolei12344
    guolei12344 板凳
    我也是在着找的,是个地暖设计规范,你先看看把,在附录有个是我说的那个表,你看下,帮我解决下啊。
    2005-09-05 10:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • guolei12344
    guolei12344 地板
    大家能给说明下吗/顶下。
    2005-09-05 08:47:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.29 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求暖通设备安装图籍L02N907

不知道大家有没有L02N907这个图籍,或者告诉我在那下载也行,谢谢了。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10