地板采暖规范有附录是--单位地面面积的散热量和向下传热损失
PEX单位地面面积的散热量和向下传热损失是什么意思啊?是由这个数据查管间距吗?怎么查?如果是30平方米的房间,热负荷是2100W(供回水是55-45,室内温度是18)间距是250的时候-161.0单位地面面积的散热量39.5的向下传热损失 间距是200的时候176.0单位地面面积的散热量40.5向下传热损失 间距是150的时候192.0 单位地面面积的散热量40.9向下传热损失
大家能告诉怎么选吗?如果150的合适的话,那100的更合适了啊?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
guolei12344
沙发
我也是这么认为,初了顶层,其他的向下热损失是个双向的。那只要单位面积的散热量了,我门的估算热负荷是80W/M2-----你看下我传上去的资料可以选择在(供回水是55-45,室内温度是18)时候随便的一个间距了,300的间距的热损失还超过80了那,是这么回事把?
2005-09-05 11:10:05
赞同0
-
guolei12344
板凳
我也是在着找的,是个地暖设计规范,你先看看把,在附录有个是我说的那个表,你看下,帮我解决下啊。
-
07b22d9b335615622efb.rar
文件大小 0 B
2005-09-05 10:45:05
赞同0
加载更多回复 举报