地板采暖规范有附录是--单位地面面积的散热量和向下传热损失
PEX单位地面面积的散热量和向下传热损失是什么意思啊?是由这个数据查管间距吗?怎么查?如果是30平方米的房间,热负荷是2100W(供回水是55-45,室内温度是18)间距是250的时候-161.0单位地面面积的散热量39.5的向下传热损失 间距是200的时候176.0单位地面面积的散热量40.5向下传热损失 间距是150的时候192.0 单位地面面积的散热量40.9向下传热损失
大家能告诉怎么选吗?如果150的合适的话,那100的更合适了啊?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • zjw1316189
    zjw1316189 沙发


    也别太极端哦,用公式计算当然好了,规程里的列表是让大家参考。毕竟国家编出的规程还是有一定权威的。
    2006-10-24 09:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 板凳
    地面散热量应该是指有效散热量吧。地暖规程上给资料太少,还是用公式算好,不用那个破规程,编得一塌糊涂。
    2006-10-08 11:44:08

    回复 举报
    赞同0
  • guolei12344
    guolei12344 地板
    我也是这么认为,初了顶层,其他的向下热损失是个双向的。那只要单位面积的散热量了,我门的估算热负荷是80W/M2-----你看下我传上去的资料可以选择在(供回水是55-45,室内温度是18)时候随便的一个间距了,300的间距的热损失还超过80了那,是这么回事把?
    2005-09-05 11:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • 80教育
    80教育 4楼
    对了,我觉得向下的热损失不用考虑了!因为比如二层向下有热损失,但是三层也有向下的热损失,我觉得可以忽略了!
    2005-09-05 10:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • guolei12344
    我也是在着找的,是个地暖设计规范,你先看看把,在附录有个是我说的那个表,你看下,帮我解决下啊。
    2005-09-05 10:45:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)