我是一名刚进入机房电气设计领域的从业者,这几天一直很郁闷,请各位老师和朋友们能够根据自己的从业经历和设计实践,不遗余力地帮我一把,小生在此谢谢大家了!time:
事情是这样的:
有一客户,现在做机房供电系统改造,现有两路市电、一组发电机组、通过ATS切换后到机房总配电柜,分别经两路给精密空调和两台160KVA的UPS,UPS后端设备功率130KW,为服务器和交换机等,供电等级都为一级供电。他想将前端市电、发电机组切换后的引入线路变为两路引入,再到机房内进行ATS切换,进入机房总配电柜,然后再分别给市电用电设备和UPS供电,所有UPS输入分为两路,一路为直接接入UPS输入开关,供正常时使用,另一路为外置旁路输入,两组UPS输出端(在输出开关后)通过STS并联。同时为了达到万无一失的效果,再增加两组同型号的UPS,和前面一样并联。这样两两并机后,再在STS后端并机。输出到UPS配电柜后,再到列头柜,列头柜内再装STS,最后通过双路空气开关后,走双路到PDU。其实这样做,我们可以赚更多的钱,但确实太浪费了,想请大师们帮我解决以下几个问题:
1、如何优化配置,在节省经费的同时也能够达到客户所说的万无一失的要求?我的考虑是前端不变,两组UPS输出分别通过UPS配电柜,到列头柜,列头柜里装STS,切换后到PDU.
2、如果客户还是要坚持自己的想法,我要怎样才能在既采纳他的方案又能够保证做得不让同行责骂(实在太浪费啊)?
3、通常对一类供电负载的比较优化的供电方案是怎样的?
因不会发图,所以写了这么多,不知道我说清楚没有,望各位老师指点!谢谢

[ 本帖最后由 jie670 于 2010-5-22 00:13 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jie670
    jie670 沙发
    谢谢版主和朋友们,很对不起的是我现在才回复。STS是静态转换开关,也就是根据UPS零切换原理制作的一种双电源切换开关,它可以做到零时间切换。再就是我不知道怎么上图啊。郁闷。还请大家多指点,我是想达到节省和满足客户需求。
    2010-05-25 15:12:25

    回复 举报
    赞同0
  • jie670
    jie670 板凳
    大师们,请指点啊!怎么都没人发个招呢?
    2010-05-24 13:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

涡流产生原因

   当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。如果用图表示这样的感应电流,看起来就象水中的旋涡,所以我们把它叫做涡电流[1]。 电磁感应作用在导体内部感生的电流。又称为傅科电流。导体   在磁场中运动,或者导体静止但有着随时间变化的磁场,或者两种情况  同时出现,都可以造成磁力线与导体的相对切割。按照电磁感应定律,在导体中就产生感应电动势,从而驱动电流。这样引起的电流在导体中的分布随着导体的表面形状和磁通的分布而不同,其路径往往有如水中的漩涡,因此称为涡流。涡流在导体中要产生热量。所消耗的能量来源于使导体运动的机械功,或者建立时变电磁场的能源。因此在电工设备中,为了防止涡流的产生或者减少涡流造成的能量损失,将铁心用互相绝缘的薄片或细丝叠成,并且采用电阻率较高的材料如硅钢片或铁粉压结的铁心。另一方面,利用涡流作用可以做成一些感应加热的设备,或用以减少运动部件振荡的阻尼器件等。导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,因涡流而导致能量损耗称为涡流损耗。涡流损耗的大小与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关。涡流损耗的计算需根据导体中的电磁场的方程式,结合具体问题的上述诸因素进行。