土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS供电百分之百可靠你能做到吗?

UPS供电百分之百可靠你能做到吗?

发布于:2010-05-22 00:01:22 来自:电气工程/供配电技术 16 3114 [复制转发]
我是一名刚进入机房电气设计领域的从业者,这几天一直很郁闷,请各位老师和朋友们能够根据自己的从业经历和设计实践,不遗余力地帮我一把,小生在此谢谢大家了!time:
事情是这样的:
有一客户,现在做机房供电系统改造,现有两路市电、一组发电机组、通过ATS切换后到机房总配电柜,分别经两路给精密空调和两台160KVA的UPS,UPS后端设备功率130KW,为服务器和交换机等,供电等级都为一级供电。他想将前端市电、发电机组切换后的引入线路变为两路引入,再到机房内进行ATS切换,进入机房总配电柜,然后再分别给市电用电设备和UPS供电,所有UPS输入分为两路,一路为直接接入UPS输入开关,供正常时使用,另一路为外置旁路输入,两组UPS输出端(在输出开关后)通过STS并联。同时为了达到万无一失的效果,再增加两组同型号的UPS,和前面一样并联。这样两两并机后,再在STS后端并机。输出到UPS配电柜后,再到列头柜,列头柜内再装STS,最后通过双路空气开关后,走双路到PDU。其实这样做,我们可以赚更多的钱,但确实太浪费了,想请大师们帮我解决以下几个问题:
1、如何优化配置,在节省经费的同时也能够达到客户所说的万无一失的要求?我的考虑是前端不变,两组UPS输出分别通过UPS配电柜,到列头柜,列头柜里装STS,切换后到PDU.
2、如果客户还是要坚持自己的想法,我要怎样才能在既采纳他的方案又能够保证做得不让同行责骂(实在太浪费啊)?
3、通常对一类供电负载的比较优化的供电方案是怎样的?
因不会发图,所以写了这么多,不知道我说清楚没有,望各位老师指点!谢谢

[ 本帖最后由 jie670 于 2010-5-22 00:13 编辑 ]

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • giggs_1
    giggs_1 沙发
    楼主的设计,分分钟设备完蛋!
    用了STS,不是有单点故障码?直接设计为2N系统,每一条母线用1+1并机,4台。用电负荷是双电源或以上的分别接入A/B路。单电源设备也是有主备的,分别接A/B路就行了。如单电源设备没备份,考虑采用机架用的STS就行了。关键是配电部分要完善,输入可搞2路,一路发电机直接供,一路是市电和发电机切换后供电。UPS的整流、旁路需分开不同开关接。
    再完善的设计,如投产后用电管理不善,没有严格按要求分别接在A/B路上更容易出事。
    2012-03-01 16:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    当UPS内蓄电池容量能保持供电的时间大于系统停电的时间,是不是进了“保险箱”?

    在这问一个问题,ATS切换装在UPS的后面,会不会影响设备正常运行?

    如果会影响的话,在UPS前面可以简单切换,UPS后面就是死的,动不了!

    这样,建议用小容量多台UPS分散供电(UPS是不能并列的),在UPS故障时影响面就小。

    因为所有的可靠性全依靠UPS了,UPS出故障,全玩完了!
    2012-02-28 14:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • duoduo196
    duoduo196 地板
    没有接线图,文字上叙述有点难懂。。。
    2012-02-28 14:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • boeing_s
    boeing_s 4楼
    其实看楼主描述的,客户要求和你所想要做的没什么区别
    都是2组冗余UPS输出至STS
    客户要求双路到PDU的话,那是因为他的PDU是双电源设备。而你要经STS输出至PDU,那么你这个PDU就是单电源设备。看不出节约了什么。
    我们这里就是400KW的负载配了2组600KVA的UPS,根据末端负载类型,如果是双电源设备就直接两路电源进。如果是单电源设备就经STS进。
    要说浪费,也是浪费在UPS这块,平时负载率都是不到15%。。。。
    2012-02-28 14:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • 任逍遥
    任逍遥 5楼
    虽然没做过具体的机房配电,但个人认为中间环节越多出现故障的几率就会相应提高
    2012-02-28 13:13:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.49 万条内容 · 1619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

涡流产生原因

   当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。如果用图表示这样的感应电流,看起来就象水中的旋涡,所以我们把它叫做涡电流[1]。 电磁感应作用在导体内部感生的电流。又称为傅科电流。导体   在磁场中运动,或者导体静止但有着随时间变化的磁场,或者两种情况  同时出现,都可以造成磁力线与导体的相对切割。按照电磁感应定律,在导体中就产生感应电动势,从而驱动电流。这样引起的电流在导体中的分布随着导体的表面形状和磁通的分布而不同,其路径往往有如水中的漩涡,因此称为涡流。涡流在导体中要产生热量。所消耗的能量来源于使导体运动的机械功,或者建立时变电磁场的能源。因此在电工设备中,为了防止涡流的产生或者减少涡流造成的能量损失,将铁心用互相绝缘的薄片或细丝叠成,并且采用电阻率较高的材料如硅钢片或铁粉压结的铁心。另一方面,利用涡流作用可以做成一些感应加热的设备,或用以减少运动部件振荡的阻尼器件等。导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,因涡流而导致能量损耗称为涡流损耗。涡流损耗的大小与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关。涡流损耗的计算需根据导体中的电磁场的方程式,结合具体问题的上述诸因素进行。