水泵出口的橡胶软接安装于横管上是否合适?

发布于:2005-08-31 00:48:31 来自:施工技术/给排水工程施工 15 5118 [复制转发]
如题,以前安装的时候经验不足,将橡胶软接(标称1.6MPa,但我看法兰片并没不是国标产品))装在泵出口的横管上(立式管道消防泵,75KW,扬程120米,DN125口径),紧接着就弯头向上拐,前次有朋友来看了后告诉我,软接这样装容易出事,仔细想想,确实如此,泵出口的冲击力相当大,又是在软接后就拐弯的,势必对橡胶接头造成很大的冲击,马上就要开动水泵了,请教各位前辈,这水泵能开起来吗?会不会造成橡胶软接爆裂?

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • tangdikun
    tangdikun 沙发
    谢谢各位的建议,目前问题已经基本解决,呵呵,因为改到立管上工程量相当大,所以还是按我自己想的那个方案弄的,效果还算不错了,今天开泵看了看,横向的受力已经解决了,我测量了一下,原来没加斜撑的时候有20mm的伸长,现在开泵与不开泵仅有1~2mm的区别,但是,软接的圆周方向膨涨的较大,不过没有测量数据出来,只是感觉挺利害的。

    但是新的问题又来了,将横向的位移量转到了圆周方向去,好还是不好呢?
    2005-09-03 20:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • tangdikun
    tangdikun 板凳


    是主泵,有补压泵的,在经后正常使用状态管网内应是有工作压力的,但估计效果不大,因为有止回阀!

    今天想了个方案大伙看看行不行:

    在弯头下面采用三角型支撑(原来已做了一条DN40的管作为垂直方向的支撑),现在只要再斜着(就45度吧)做一条管,作横向支撑,估计能有点效果吧???各位前辈认为这个解决办法可行吗?

    2005-09-01 22:13:01

    回复 举报
    赞同0