土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水泵出口的橡胶软接安装于横管上是否合适?

水泵出口的橡胶软接安装于横管上是否合适?

发布于:2005-08-31 00:48:31 来自:施工技术/给排水工程施工 15 5084 [复制转发]
如题,以前安装的时候经验不足,将橡胶软接(标称1.6MPa,但我看法兰片并没不是国标产品))装在泵出口的横管上(立式管道消防泵,75KW,扬程120米,DN125口径),紧接着就弯头向上拐,前次有朋友来看了后告诉我,软接这样装容易出事,仔细想想,确实如此,泵出口的冲击力相当大,又是在软接后就拐弯的,势必对橡胶接头造成很大的冲击,马上就要开动水泵了,请教各位前辈,这水泵能开起来吗?会不会造成橡胶软接爆裂?

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • 踏浪
    踏浪 沙发
    水泵出口的橡胶软管能承受的工作压力应与管网的工作压力要相一致,并且要有水锤消除器是可以的。但最好还是不要这样做
    2007-04-29 10:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • wastewater2000
    13楼说的太好了,我也认为只有启、停泵时影响较大,平时功率又不大,所以问题应该不算大。
    2007-04-28 10:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • waters97
    waters97 地板
    我想可以设置管道支墩或支架
    2005-09-07 16:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • qdkeli2005
    qdkeli2005 4楼
    我觉得从减镇的角度讲问题不大,至于你说的在弯头下加装了支架,这是正常的安装,一般大口径的管路其自身重量是不可以通过法兰承加在水泵或软接之上的,所以支架是必须要加的,与软接作用不大.至于软接吗!我想问题不大!只要你将立管管路的自身承重的支架安装好就没有什么问题,不过以后最好不要这么安装,必竟水泵出水口需要一段距离.

    另外,你提到了,水泵是立式管道泵用于消防,消防泵一般需要配的是多级泵,而立式管道泵为单级泵.120米的扬程.水泵出口不远又有折弯,折弯将使水泵将使水泵的输出功率受到影响,不过一般来说,你也不必过于担心.只是会在启停时的冲击很大!不过,管道泵是允许在出水阀门关闭的情况开启工作的,综上,我觉得现在你只需要将立管管路支架安装好,切勿将管路自重承加于水泵和软接之上即可,个人意见.慎重考虑!
    2005-09-06 22:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • joepan
    joepan 5楼
    极大的疑问,为什么橡胶软接头不能安装在横管上??
    我们这里画的图基本上都把软接头安装在泵出口横管上,有什么问题吗??
    2005-09-06 14:36:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 268 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加药部分的计量泵附件怎么确定?请帮助

现在的给水处理中,加药部分是关键,那么如何根据计量泵的大小来直接确定计量泵附件(安全阀,背压阀,均流器,Y型过滤器)的相关参数呢?有标准的计算方法么?是不是以个厂家有一个标准那?请赐教!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10