土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道穿越客厅的保护问题?

给水管道穿越客厅的保护问题?

发布于:2005-08-30 19:06:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大虾,现在的房子如果两个卫生间相隔很远又必须穿越客厅的话,给水管是做在结构层里还是做在保护层里比较好喃.如果做在保护层里,这成品的保护很麻烦,土建要清理地坪很容易伤害到PPR管,造成漏水.如果做在结构层里,今后的维修又是大问题,如果漏水就会把楼板打穿才能处理,这样影响很大.请问各位大虾,有没有好的办法?指点一下,谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jtjtjt
    jtjtjt 沙发
    楼上的兄弟,如果客厅里露出管道,别说住户了,质检站那关也过不了的.关键是怎样保护PPR管不被土建清理地皮破坏,有没有好的方法?
    2005-09-01 22:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • jtjtjt
    jtjtjt 板凳
    其实我也是这样做的,但压槽后PPR管仍冒出地坪1-2CM,土建清理地坪时仍然很容易破坏啊.而且热水管埋在地坪里,针眼大一个孔,被地坪沙浆包住,试压也没试出,后来住户入住一两个月后,才开始漏水,结果木地板被打湿,公司损失了两万多才摆平.我想请问各位大虾,有没有更好的施工方法.谢谢!
    2005-08-30 20:18:30

    回复 举报
    赞同0