土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 1层单排有多少这么做的?

1层单排有多少这么做的?

发布于:2005-08-30 18:07:30 来自:给排水工程/建筑给排水 3 1327 [复制转发]
现在有的排水要求1层单排,不知道现在大家有多少这么做的?一般什么情况下这么做?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • malong_555
    malong_555 沙发
    楼上说的没错.
    同意!
    2005-08-30 20:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳

    参看建筑给水排水设计规范,表4.3.12
    2005-08-30 18:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 地板
    1、排水立管仅设申顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管底部垂直距离不得小于下面数据
    立管连接卫生器具层数 垂直距离
    《=4 0.45米
    5~6 0.75
    7~12 1.2
    13~19 3.0
    〉=20 6.0
    2、排水支管连接至排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3米且不得小于1.5米
    3、不满足以上两点时底层排水支管应单独排出,楼层排水支管宜单独汇合排出
    设计手册或技术措施有更详细说明。
    2005-08-30 18:49:30

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.84 万条内容 · 1063 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!两层茶楼的设计秒流量采用什么方法计算?

一茶楼为两层建筑,每包间带一卫生间,请问设计秒流量用当量法还是百分比法。用当量法的话 a=?

请选择删除原因

回帖成功