各位同仁:大家好
本人有个问题请教大家,对于水池池壁下桩基(如,预应力管桩),是否还有必要设承台梁,当然,管桩的直径大于壁厚。另水池底板下的管桩是否也可不设承台,它是否取决于底板的厚度?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zcz123456
    zcz123456 沙发
    感谢2 3楼二位的意见,我想这里主要得先搞清楚承台或承台梁的作用,本人认为一是为有效的将上部荷载传递给桩并保证它们共同协调工作,另外就是有利于抗冲切计算,对于水池结构,其荷载较小,大约60-70KPa,分配到每根桩(桩是沿底板均布)的荷载一般不超过500KN左右(跟布桩的密度有关),若底板的厚度满足冲切要求,或在底板上设梁,或桩在池壁下,还有必要设承台吗?实际设计时也确有直接将管桩伸至底板内即可的。
    2005-08-30 15:32:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位一下水池设计中的荷载分项系数!!

由于本人手头上的给水排水规范还是84年的老规范,故想请教一下大家,圆形水池在设计时的荷载分项系数,包括水压、土压、温差、自重四种荷载的荷载分项系数,先谢谢了!