各位同仁:大家好
本人有个问题请教大家,对于水池池壁下桩基(如,预应力管桩),是否还有必要设承台梁,当然,管桩的直径大于壁厚。另水池底板下的管桩是否也可不设承台,它是否取决于底板的厚度?谢谢

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • d113375743
    d113375743 沙发
    如果确实要打桩,因为荷载很小 ,一般水池就算是6米深,荷载也就不到100把,所以我认为,只要桩距离合理,底板是可以不用再设承台的了,不过在构造上是否应该在桩位间增加一部分的构造钢筋或者在池壁下以及跨中等部位设置暗梁,因为没有类似的工程经验(桩基水池)和标准图,所以偶也不好说阿。
    赫赫
    2005-08-31 08:55:31

    回复 举报
    赞同0
  • d113375743
    d113375743 板凳
    我们这边的地基状况一般都不好,不过一般的水池荷载的确是不大的,所以在我们这里,一般3-5米深的水池地基处理,如果碰到淤泥,也只是采取抛石后再分层填土,机械碾压密实的方法,一般是用15吨的压路机反复碾压。
    2005-08-31 08:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • zcz123456
    zcz123456 地板
    感谢2 3楼二位的意见,我想这里主要得先搞清楚承台或承台梁的作用,本人认为一是为有效的将上部荷载传递给桩并保证它们共同协调工作,另外就是有利于抗冲切计算,对于水池结构,其荷载较小,大约60-70KPa,分配到每根桩(桩是沿底板均布)的荷载一般不超过500KN左右(跟布桩的密度有关),若底板的厚度满足冲切要求,或在底板上设梁,或桩在池壁下,还有必要设承台吗?实际设计时也确有直接将管桩伸至底板内即可的。
    2005-08-30 15:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • flyliu8
    flyliu8 4楼
    一般很少有不设承台的哦。
    2005-08-30 11:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • hjw965
    hjw965 5楼
    最好设承台,不一定采用承台梁.底板的厚度取决于抗冲切强度----设承台可以减小底板的厚度.