土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!电机运行一段时间,接触器严重发热~~~~~

急!电机运行一段时间,接触器严重发热~~~~~

发布于:2005-08-25 21:48:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高手救急:我这出现一问题,电机380V、630KW,额定电流1103A。
接触器运行一段时间就发热达八九十度。附近母线排也一样发热。
三相电流好像有点不平衡,额定运行时相差达80多个电流。
母线60*10,载流量差不多可以满足。
情况就这样,急等高手指明原因及对策!!

全部回复(183 )

只看楼主 我来说两句
  • tianna
    tianna 沙发


    看来是碰到假的了。我现在准备更换。
    1600A,很多厂家都不做,不好选啊。
    2005-09-04 10:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • tianna
    tianna 板凳
    现在的情况是:
    如果小负荷运行,发热大约130多度;
    如果负荷增大,温度会达到170度;
    严重啊!
    观察触头,截面积似乎太小~~~~~~
    换接触器?几台都一样的情况。还有更大的吗?难办!
    并联一个的话,空间不够;

    等处理完,再给大家一个结果吧~~~
    2005-09-01 11:11:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多