高手救急:我这出现一问题,电机380V、630KW,额定电流1103A。
接触器运行一段时间就发热达八九十度。附近母线排也一样发热。
三相电流好像有点不平衡,额定运行时相差达80多个电流。
母线60*10,载流量差不多可以满足。
情况就这样,急等高手指明原因及对策!!

全部回复(183)

只看楼主 我来说两句
  • 脱硫岛边喝咖啡
    380v电机有630KW的啊 真没见过。。。。。。。。。。
    2015-01-18 15:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • pxq_505
    pxq_505 板凳
    我感觉是正常的。加强通风就行了。相差80A还是比较平衡的 毕竟电流这么大
    关键是630KW的怎么不用高压电机呢
    2009-10-26 23:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 地板
    楼主同志,请问母排有 60X10的规格嘛?63X10的吧?
    这母排也太小了,校验热稳定肯定通不过的。。。。。

    原因就在这里
    2009-10-24 19:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • baohongsheng
    换个大点的接触器应该就可以.最好换成段路器.现在的接触器材质没有以前的好了.三相电流不平检查下电压.
    2009-10-12 18:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • justdoit2160

    630KW的电机,是不是锅炉风机?
    如果是用了变频的话,那是大谐波源啊
    2009-08-24 13:47:24

    回复 举报
    赞同0