土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防的进风竖井能不能作为消防的排烟竖井

人防的进风竖井能不能作为消防的排烟竖井

发布于:2010-05-04 22:05:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防的进风竖井能不能作为消防的排烟竖井, 人防的送风管能不能和排烟管合用,不知道大家是怎么做的,本人是新手.战时排烟系统不会启动吧,要不就不能合用了。是不是这样

[ 本帖最后由 zxd-1055 于 2010-5-4 22:32 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 627 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个人防地下汽车库排烟口高度的问题

我做到这样一个工程人防地下室顶板高度3.6m,风管紧贴粱板底,风管底标高距地2.38m,我采用平时和排烟合用,风口侧排。但是审图提出排烟口应设于顶棚及靠近顶棚的墙面上。要我把风口设置为风管上部开口,顶排的方式。但我感觉顶排的时候,风口排烟不是只能抽掉大梁包围的那一跨的烟气 ,对周边的排烟不怎么有利吧?想问问各位同行的意见,还有那位大大知道排烟口排烟不是有个清晰高度的概念么,这个清晰高度在那本规范上有具体指标?

回帖成功

经验值 +10