土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教GL,DL型电流继电器的区别?

请教GL,DL型电流继电器的区别?

发布于:2010-04-01 18:01:01 来自:电气工程/继电保护 11 8358 [复制转发]
如题。

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • 电气耐力
    电气耐力 沙发
    :handshake
    2015-09-18 11:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • year70
    year70 板凳
    DL型为电磁型,叫定时限过电流继电器,他根据电流的大小变化,在大于整定值时发出信号,通过时间继电器延时,到时间就发出跳闸信号.一般与时间继电器配合做定时限保护,如过流和速断保护。
    GL型为感应型,叫反时限过电流继电器,他的动作根据电流的大小决定,电流上升越快动作时间越短,上升慢时间就长.动作电流与动作时间成反比,GL常用于反时限保护,如变压器零序保护。
    所以对短路这种情况来说用GL型是最理想的,他可以作到瞬时保护,而DL型一定要在时间继电器延时时间到才能动作.
    2011-08-27 14:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • smart5216
    smart5216 地板
    GL是感应式,具有反时间特性,DL是电磁式,是瞬动型
    2011-01-04 15:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • csy1966
    csy1966 4楼
    GL是感应式,具有反时间特性,DL是电磁式,是瞬动型
    2011-01-04 14:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 5楼
    同意5楼的说法。
    2011-01-04 14:04:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)