土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于电缆根数及安装单位的探讨

关于电缆根数及安装单位的探讨

发布于:2010-04-01 11:24:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教大家一个问题:

线路端子箱至断路器机构箱之间,控制回路、信号回路、隔刀闭锁回

路等,大家分别用几根电缆?

去年的工程,我将每项功能回路分别独立设置电缆,今年我想把

他们合并,减少电缆根数,增加电缆芯。以节约电缆和加快施工进

度。

但规程中说:在同一根电缆中不宜有两个及以上安装单位的电缆芯。

我想请教大家:这里面说的2个安装单位,指的是线路端子箱和断路

器机构箱(若是,则可以合并);还是包括线路保护屏、测控屏之

类(若是这种理解,则不能)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :handshake
    按规范来说是该单独回路啊,控制、信号、保护。。
    户外真空断路器是不是得2根控制电缆还是几根,,就控制和信号吧
    互感器呢?不同精度级别的就1根控制电缆吧?
    2010-08-16 17:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • tingquanshanren
    安装单位是指具有独立功能的装置。同一个柜上可能安装几套可独立使用的装置,就要区分成不同的安装单位。
    2010-04-10 18:01:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教2个110KV变10KV变电站连接

各位前辈,请问我这有2个110变电站想做一个联络,请问联络柜直接用线路保护是否足够?有人说要用线路差动,请解释一下为甚么?在运行时,2个变电站是并列运行。[ 本帖最后由 bbs103683 于 2010-3-31 14:50 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10