变压器怪现象

发布于:2010-04-01 10:01:01 来自:电气工程/变压器 154 14717 [复制转发]
有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。

全部回复(154)

只看楼主 我来说两句
  • ccby
    ccby 沙发
    9楼的真厉害。沿线路查确实发现线路A相跳。因为变压器是装在箱变中的,箱变高压侧环网柜没有动作,所以当时没有怀疑缺相。谢谢指教。
    2010-04-07 09:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • ccby
    ccby 板凳
    后来沿线路查,发现线路A相跌落熔断器跳开。
    2010-04-07 09:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • ccby
    ccby 地板
    谢谢各位支持
    2010-04-07 09:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • ccby
    ccby 4楼
    相间短路?高压没有跳。
    2010-04-01 10:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • ccby
    ccby 5楼
    缺相会这样吗
    2010-04-01 10:06:01

    回复 举报
    赞同0