有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。

全部回复(154)

只看楼主 我来说两句
  • ydfdel
    ydfdel 沙发
    二次绕组相电压的矢量关系决定于一次绕组相电压的矢量关系,∵Ua=Uc,∴UA=UC,∵Ua和Uc相位与Ub相位相反,∴UA和UC相位与UB相位相反。变压器一次绕组为三角形连接,每相的相电压等于电源的线电压,即UA等于A相电源与B相电源间的线电压,UC等于C相电源与A相电源间的线电压,UB等于B相电源与C相电源间的线电压。
    IC为C相一次线圈流过的相电流矢量,IA为A相一次线圈流过的相电流矢量,IAL为A相电源流进节点1的线电流矢量,∵IC∝UC,IA∝UA,又∵UC=UA,∴IC=IA;根据基尔霍夫电流定律,流入流出节点1的电流矢量和恒为零,即IAL+IA=IC,∵IC=IA,∴IAL=0,A相电源断线。
    2010-04-18 23:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyuer1980
    xiaoyuer1980 板凳
    高压侧应该没有问题,否则高压保护早跳了,问题出在低压册或者仪表上
    2010-04-18 22:25:18