土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于热回收机组的问题

关于热回收机组的问题

发布于:2010-03-14 20:53:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
大家好!
最近正在搞冷水机组热回收方面的研究,一起讨论如何保证热回收量的问题:
一、热回收分为显热和潜热回收,对于同一台机组机组热回收量相差很大,由于显热吸收的是压缩机排气的过热,实际上是气体与液体的换热;而潜热回收实际上就是吸收冷凝热量,问题是:1)显热回收的换热系数大家有无参考值,或者说有没有比较成熟的计算公式?2)潜热回收时,热回收器与主冷凝器连通时,如何保证热回收器的压力(即冷凝压力)以及如何控制热回收器内的换热量?
二、热回收机组主要用于螺杆机组,大家都说说有什么典型的系统设计?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • feiyie2003
    feiyie2003 沙发
    不论部分热回收还是潜热回收,热回收机组主要用于夏天制冷机组的制冷剂冷凝热量回收,该热量将用户的水加热,可为宾馆、酒店等场合制取卫生热水,节省锅炉及电能。经过热回收器制取的热水,其出水温度一般会超过40℃,比正常的冷却水还要高,机组运行时冷凝温度比较高,压缩机的效率会随着降低,使机组的效率降低。更要说明的是在一定范围内冷凝温度的降低,会提高压缩机的效率,而不是上面那位朋友说的“冷凝温度太低,导致冷凝压力太低,致使系统能效下降”。
    2010-04-17 21:41:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机不能正常卸载

压缩机不能正常卸载我用的螺杆压缩机在100%运行后,不卸载了,请问老师们问题在哪,怎样处理