一栋宾馆建筑,高度16m,建筑体积28000,地下为车库,30辆车
地下车库,室内消防水量为5L/s,室外为10L/s,喷淋为中Ⅱ危险级即30L/s
地上部分,室内消防水量为20L/s,室外为30L/s,喷淋为轻危险级即15L/s
请问消防水池体积应该按多少取?
我一贯的做法是(已经做了好多年了,但突然怕是错的):
计算出地上部分的水量,室内20L/s,室外30L/s,喷淋15L/s,水量414t
计算出地下部分的水量,室内5L/s,室外10L/s,喷淋30L/s,水量216
取两者中较大的,消防水池容积为414t
请问这样对么?如果不对,应该怎么算,并告诉我理由,谢谢了

[ 本帖最后由 waterzy 于 2010-3-12 19:11 编辑 ]

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • waterzy
    waterzy 沙发
    但规范上要求的是“同时开启”地下室部分是不能与地上部分同时开启的!
    看条文说明里,说的那个商店,就是说要单独计算地上与地下部分,取较大者
    2010-03-15 22:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • waterzy
    waterzy 板凳
    但规范上说了,要计算同时开启的部分
    2010-03-13 00:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • waterzy
    waterzy 地板
    怎么最近发表意见的人这么少呢
    2010-03-12 22:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • waterzy
    waterzy 4楼
    谢谢3楼的回复,但是你回答的和我想问的不是一个问题!
    2010-03-12 17:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • waterzy
    waterzy 5楼
    帮忙呀
    2010-03-11 19:13:11

    回复 举报
    赞同0